第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
一般問題 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
工場の三相200[V]三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。「電気設備の技術基準の解釈」に適合する接地抵抗値[Ω]と接地線の太さ(直径[mm])の組合せで、適切なものは。
ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。
ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。
- 100[Ω]、1.0[mm]
- 200[Ω]、1.2[mm]
- 300[Ω]、1.6[mm]
- 600[Ω]、2.0[mm]
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
まず設置線の太さが、D種・C種共に直径1.6mm以上と定められているので、「3」か「4」に絞る事ができます。
また、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は,0.1秒となっている所から、接地抵抗値は500[Ω]以下となる事から、「4」は除外できるので、「3」が正解となります。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
設問の接地工事はD種接地工事なります。なので、接地線の太さは直径1.6mm以上かつ、接地抵抗値は100Ω以下にしないといけません。
ただし、0.5秒以内に自動的に遮断する装置を設けた場合は接地抵抗値を500Ω以下にできます。
以上より、正解は 3 になります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
題意の接地工事は、D接地工事です。
接地線の太さは直径1.6[mm]以上で、接地抵抗値は100[Ω]以下です。
しかし、0.5秒い兄に自動的に遮断する装置を用いたときには、接地抵抗地を500[Ω]以下にすることができます。
以上より、(3)が適切となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成26年度下期問題一覧
次の問題(問26)へ