低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

コンセントは許容電流からマイナス10Aまでしか使用できないので消去法で「2」と「3」は除くことができるかと思います。

あとは電線の太さだけとなりますが、30Aは2.6mmが正解なので「1」の除外できます。

よって答えは「4」となります。

参考になった数26

02

「4」が正答です。

低圧分岐回路は、配線用遮断器、電線の太さ、コンセントの定格電流の組み合わせが以下の通りに定められています。

定格電流20Aの配線用遮断器には、
電線の太さが1.6mm以上または断面積2㎟以上でコンセントの定格電流が20A以下

定格電流30Aの配線用遮断器には、
電線の太さが2.6mm以上または断面積5.5㎟以上でコンセントの定格電流が20A以上30A以下

以上により、
1は、電線が不適切
2は、コンセントの定格電流が不適切
3は、コンセントの定格電流が不適切

従って、「4」が正しい組み合わせとなります。

参考になった数9

03

定格電流 30Aの配線用遮断器で保護される回路のコンセントの定格電流は、20A以上 30A以下であり、電線の太さは直径 2.6mm以上です。

定格電流 20A の配線用遮断器で保護される回路のコンセントの定格電流は 20A 以下であり、電線の太さは直径 1.6mm 以上です。

1は配線が2.6mmでなければなりません。配線が過熱します。
2はコンセントの定格が大きすぎます。30Aのものを使用すると遮断器がおちます。
3は遮断器の定格が大きすぎます。20A程度では遮断器が作動せず、コンセントが焼損します。

よって正解は4です。