第二種電気工事士の過去問
平成27年度上期
一般問題 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成27年度上期 一般問題 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内の管灯回路の使用電圧が1000Vを超えるネオン放電灯工事として、不適切なものは。
ただし、簡易接触防護措置が施してあるものとする。
ただし、簡易接触防護措置が施してあるものとする。
- ネオン変圧器への100V電源回路は、専用回路とし、20A 配線用遮断器を設置した。
- ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線をがいし引き工事により施設し、弱電流電線との離隔距離を5cm とした。ただし、隔壁や絶縁管は設けなかった。
- ネオン変圧器の金属製外箱に D種接地工事を施した。
- ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を1m とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題では「弱電流電線との離隔距離は 10cm 以上」が該当するので「2」が不適切となります。
よって答えは「2」となります。
参考になった数81
この解説の修正を提案する
02
が不適切な施工となります。
がいし引き工事の際の離隔距離は「電気設備技術基準・解釈」によると電線相互の間隔は【6cm】以上となっていますが、弱電線の場合は【10cm】以上間隔を開けなくてはいけません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
がいし引き工事では、がいし引き配線と電話線などの弱電流線との隔離距離は10cm以上にしなければなりません。
規定根拠は、電気設備の技術基準の解釈186条と167条によります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成27年度上期問題一覧
次の問題(問22)へ