第二種電気工事士の過去問
平成27年度上期
一般問題 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成27年度上期 一般問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧100Vの屋内配線の施設場所における工事の種類で、不適切なものは。
  • 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所の金属管工事
  • 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の合成樹脂管工事(CD管を除く)
  • 展開した場所であって、水気のある場所のケーブル工事
  • 展開した場所であって、水気のある場所のライティングダクト工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

各種工事における施工方法についての問題も毎年出題されるので最低限のポイントは押さえる必要があります。

この問題ではライティングダクト工事が不適切な内容となっています。

乾燥した場所でしか施工できないのがライティングダクト工事なので不適切となります。

よって答えは「4」となります。

参考になった数29

02

「4」が正答です。

ライティングダクト工事では、水気のある場所施工することができません。
施設できる場所は、展開した場所および点検できる隠ぺい場所の乾燥した場所に限ります。

参考になった数7

03

【4】展開した場所であって、水気のある場所のライティングダクト工事
が不適切な施工となります。

ライティングダクト工事は
展開した場所および点検できる隠ぺい場所で「乾燥した場所」でなければ設置できません。

参考になった数5