第二種電気工事士の過去問
平成28年度上期
一般問題 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度上期 一般問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

ビニル絶縁電線(単線)の抵抗と許容電流に関する記述として、誤っているものは。
  • 許容電流は、周囲の温度が上昇すると、大きくなる。
  • 許容電流は、導体の直径が大きくなると、大きくなる。
  • 電線の抵抗は、導体の長さに比例する。
  • 電線の抵抗は、導体の直径の2乗に反比例する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

まず、許容電流とは、電線に電流を流すにあたって発生する熱により絶縁被覆が燃えないよう、安全に流せることができる最大値のことをいいます。

よって、周囲の温度が上がると、電線の温度が上がり危険な状態になりやすいため、
許容電流は、小さくなります。
「1」は間違いです。

許容電流は、電線の太さに比例して大きくなるので「2」は正しいです。

電気の抵抗は導体の長さに比例し、断面積に反比例します。
長さを2倍にすると、抵抗も2倍。
太さを2倍にすると抵抗は1/4。
よって、「3」と「4」も正しい記述です。



参考になった数20

02

「1」が正答です。

まず、電線の抵抗を直径で表した抵抗の公式
R(抵抗)=4×p(抵抗率)×L(長さ)/π×D(直径)二乗に当てはめると、抵抗は、導体の長さに比例しており、直径の二乗に反比例することが分かります。

次に許容電流は、導体の直径が大きくなると大きくなり、周囲温度が上昇すると、熱の放散が悪くなり、許容電流が小さくなります。

よって、「1」が誤りとなります。

参考になった数7

03

電線には絶縁皮膜が溶解したり発火したりする事を防ぐために許容電流という物が設定されています。

基本的に許容電流は導体の断面積と比例していて、周囲温度が上昇する反比例して許容電流は小さくなります

よって、真逆の記述となる「1」が誤った内容なので答えは「1」となります

参考になった数6