第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
一般問題 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
単相3線式100/200V屋内配線の住宅用分電盤の工事を施工した。不適切なものは。
- 電灯専用(単相100V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を用い、素子のない極に中性線を結線した。
- 電熱器(単相100V)の分岐回路に2極2素子の配線用遮断器を取り付けた。
- 主開閉器の中性極に銅バーを取り付けた。
- ルームエアコン(単相200V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を取り付けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
単相3線式100/200V電路の単相200Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子となります。
また、単相100Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子または2極1素子になります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。
2.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。
3.正しいです。主開閉器の中性極には、必ず銅バーを取り付ける必要があります。銅バーではなく、ヒューズを取り付けた場合、中性線欠相が発生するおそれがあります。
4.誤りです。単相3線式100/200Vにおいて、200V回路に設ける配線用遮断器は、2極2素子でなければならなりません。
ゆえに、正解は4番となります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
よって答えは「4」となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
平成28年度下期問題一覧
次の問題(問21)へ