過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成28年度下期 一般問題 問20

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
単相3線式100/200V屋内配線の住宅用分電盤の工事を施工した。不適切なものは。
   1 .
電灯専用(単相100V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を用い、素子のない極に中性線を結線した。
   2 .
電熱器(単相100V)の分岐回路に2極2素子の配線用遮断器を取り付けた。
   3 .
主開閉器の中性極に銅バーを取り付けた。
   4 .
ルームエアコン(単相200V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を取り付けた。
( 第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 一般問題 問20 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

30
「4」が正答です。

単相3線式100/200V電路の単相200Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子となります。
また、単相100Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子または2極1素子になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
22
配線用遮断器に関する問題です。

1.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。

2.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。

3.正しいです。主開閉器の中性極には、必ず銅バーを取り付ける必要があります。銅バーではなく、ヒューズを取り付けた場合、中性線欠相が発生するおそれがあります。

4.誤りです。単相3線式100/200Vにおいて、200V回路に設ける配線用遮断器は、2極2素子でなければならなりません。

ゆえに、正解は4番となります。

8
「1」「2」「3」ともに適切な内容で「4」のルームエアコンでは配線用遮断器は2極2素子の分岐開閉器を使用しなければなりません。

よって答えは「4」となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。