第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
一般問題 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

単相3線式100/200V屋内配線の住宅用分電盤の工事を施工した。不適切なものは。
  • 電灯専用(単相100V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を用い、素子のない極に中性線を結線した。
  • 電熱器(単相100V)の分岐回路に2極2素子の配線用遮断器を取り付けた。
  • 主開閉器の中性極に銅バーを取り付けた。
  • ルームエアコン(単相200V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を取り付けた。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「4」が正答です。

単相3線式100/200V電路の単相200Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子となります。
また、単相100Vに使用できる配線用遮断器は2極2素子または2極1素子になります。

参考になった数33

02

配線用遮断器に関する問題です。

1.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。

2.正しいです。単相3線式100/200Vにおいて、100V回路に設ける配線用遮断器は、2極1素子と2極2素子のどちらでも構いません。

3.正しいです。主開閉器の中性極には、必ず銅バーを取り付ける必要があります。銅バーではなく、ヒューズを取り付けた場合、中性線欠相が発生するおそれがあります。

4.誤りです。単相3線式100/200Vにおいて、200V回路に設ける配線用遮断器は、2極2素子でなければならなりません。

ゆえに、正解は4番となります。

参考になった数25

03

「1」「2」「3」ともに適切な内容で「4」のルームエアコンでは配線用遮断器は2極2素子の分岐開閉器を使用しなければなりません。

よって答えは「4」となります。

参考になった数8