第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
一般問題 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ポイントは1回路の電線全てを同一の金属管内に収める事です。
単相2線式回路ではその2線を、単相3線式では各々の3線を同一金属管内に収めるということです。
負荷に接続されている電線の中で同一管内に収められているのは「3」のみとなります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
「1」は下側の配管が意味がないです
「2」は負荷から交互の配管に電線を走らせている意味がわかりません
「3」は問題なしです
「4」はなぜ3つの配管に分けているのかわかりません
一つの回路の電線は基本は1つの金属管の中で収めるという考えで行けば、答えは「3」となる事がわかります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
金属管工事を行う際に、単相2線式または3線式の電線はすべて同じ管に通す必要があります。3相3線式の電線の場合も、すべての電線を同じ管に通す必要があります。このように工事を行わなかった場合、電線の周りに発生する磁界の影響で、管が過熱されることがあります。このことから、3番が正解であるとわかります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成28年度下期問題一覧
次の問題(問22)へ