過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成28年度下期 配線図 問31

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
ただし、電源からの接地側電線は、スイッチを経由しないで照明器具に配線する。
   1 .
3
   2 .
4
   3 .
5
   4 .
6
( 第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問31 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

21
答えは3本の「1」となります。

3路スイッチへ繋がっている2本と照明器具に繋がっている1本で合計3本となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
複線図に関する問題です。

配線図中の①の周辺を複線図で考えると以下のようになります。また、●に「3」という添え字がある図記号は3路スイッチを表します。

◆(分電盤方面)----(⑫)
◆(蛍光灯[イ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ロ])----(⑫)
◆(蛍光灯[ハ])--★--(⑫)
→◆の配線同士を⑫で接続します。

(分電盤方面)----(⑫)----(単極スイッチ[イ])

(単極スイッチ[イ])----(⑫)----(蛍光灯[イ])
(単極スイッチ[ロ])----(⑫)----(蛍光灯[ロ])

(単極スイッチ[イ])----(単極スイッチ[ロ])

(単極スイッチ[ロ])----(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)

(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子0)----(蛍光灯[ハ])

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)--★--(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子1)

(2Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)--★--(1Fの3路スイッチ[ハ]の端子3)

★で示した電線が、配線図中の①の部分を通ります。ゆえに、①の部分の最少電線本数(心線数)は3本です。ゆえに1番が正解となります。

7
「1」が正答です。

ポイントは複線図を描くと答えを導くことができます。
複線図を描くと最小電線本数は3路スイッチへ繋がる2本と負荷(照明)に繋がる電線1本の計3本であることが分かります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。