第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す引込口開閉器が省略できる場合の、工場と倉庫との間の電路の長さの最大値[ m ]は。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す引込口開閉器が省略できる場合の、工場と倉庫との間の電路の長さの最大値[ m ]は。
- 5
- 10
- 15
- 20
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題では最大値とあるので15m以下の最大値である「3」が答えとなります。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
引込口開閉器の設置を省略できる条件は、「使用電圧が300V以下であること」、「20Aの配線用遮断器もしくは15Aのヒューズから分岐される配線であること」、「屋外部分の配線が15m以下であること」の3つです。
配線図から、「使用電圧が300V以下であること」、「20Aの配線用遮断器もしくは15Aのヒューズから分岐される配線であること」という条件は満たされていることがわかります。そして、「屋外部分の配線が15m以下であること」という条件から、正解は3番であるとわかります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
使用電圧が300V以下で15A分岐回路もしくは20A配線用遮断器分岐回路で保護されている場合は、屋外配線の長さが15m以下の場合に引込口開閉器の施設の省略が可能です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
平成28年度下期問題一覧
次の問題(問33)へ