第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示すジョイントボックス内の電線相互の接続作業に用いるものとして、不適切なものは。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示すジョイントボックス内の電線相互の接続作業に用いるものとして、不適切なものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ジョイントボックス内の電線相互の接続作業において圧着端子に太い電線を圧着接続する時や圧着スリーブで太い電線を圧着接続する時に使用される手動油圧式圧着器を使用します。
その他電線やケーブルの切断に1のケーブルカッタ、電線やケーブルの被覆をはぎ取る際に使用する3の電工ナイフも使用します。
上記より2のリングスリーブ用圧着工具を使用しないことが分かります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
配線図中の⑱の部分では、太さ14mmの架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)と太さ14mmの600Vビニル絶縁電線(IV)を接続します。これらはともに太いので、2番に示されたリングスリーブ用圧着工具では接続できません。ゆえに、2番が正解となります。
【補足】
1番はケーブルカッター、3番は電工ナイフ、4番は手動油圧式圧着器です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
よって答えは「2」となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成28年度下期問題一覧
次の問題(問49)へ