第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
配線図 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 配線図 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場の配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示す部分の地中配線の工事において、使用する物として、不適切なものは。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「一般形(JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号)」を使用している。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示す部分の地中配線の工事において、使用する物として、不適切なものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
よって答えは「4」となります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
問題で示す工事はFEP管にCVケーブルを通して地中に埋設する工事です。
1はケーブルを埋設する際に使用するケーブル標識シート
2は防護管として使用するFEP管
3はCVケーブル
4は金属管
以上のことから1~3は使用するので、4の金属管を使用しないことが分かります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
配線図中の⑰の部分では、地中配線工事を行います。金属電線管は、さびやすいので、地中配線工事には使用することができません。ゆえに、正解は4番となります。
【補足】
1番はケーブル標識、2番はFEP管、3番は架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する