第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
一般問題 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 一般問題 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事の組み合わせで、不適切なものは。
- プロパンガスを他の小さな容器に小分けする可燃性ガスのある場所 --- MIケーブルを使用したケーブル工事
- 石油を貯蔵する危険物の存在する場所 ----------------------------- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを防護装置に収めないで使用したケーブル工事
- 小麦粉をふるい分けする可燃性粉じんのある場所 ------------------- 硬質塩化ビニル電線管VE28を使用した合成樹脂管工事
- 自動車修理工場の吹き付け塗装作業を行う可燃性ガスのある場所 ----- 厚鋼電線管を使用した金属管工事
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
キャブタイヤケーブルは使用不可なので上記以外のケーブル工事をする場合は管等の防護装置に収めなければなりません。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。プロパンガスなどの可燃性ガスが存在する場所では、金属管工事またはキャブタイヤケーブルを除くケーブル工事を行います。
2.誤りです。石油を貯蔵している場所では、金属管工事、CD管を除く合成樹脂管工事、MIケーブル工事などを行います。
3.正しいです。可燃性粉じんが存在する場所では、金属管工事、CD管を除く合成樹脂管工事、キャブタイヤケーブルを除くケーブル工事のいずれかを行います。
4.正しいです。可燃性ガスが存在する場所では、金属管工事またはキャブタイヤケーブルを除くケーブル工事を行います。
ゆえに、2番が正解となります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
03
危険物の存在する場所でのケーブル工事は、がい(鎧)装ケーブルまたはMIケーブルを除き、管やその他の防護装置に収めなければなりません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成29年度上期問題一覧
次の問題(問20)へ