第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
配線図 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 配線図 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図 

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
4. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
5. 3路スイッチの記号「0」に端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。 

⑫で示す部分の天井内において、接続工事をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び接続後の刻印との組み合わせで正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の「〇」、「小」、「中」は接続後の刻印を表す。

  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

複線図に関する問題です。

配線図中の⑫を中心とした複線図を考えると以下のようになります。⑫を中心としたときに、上側に接続されている蛍光灯をA、右側に接続されている蛍光灯群をB、下側に接続されている蛍光灯をCとします。

◆(分電盤方面)---白線---(⑫)
◆(蛍光灯A)---白線---(⑫)
◆(蛍光灯B)---白線---(⑫)
◆(蛍光灯C)---白線---(⑫)
◆(蛍光灯⑫)---白線---(⑫)
→◆の配線同士を⑫で接続します。←ア

☆(蛍光灯A)---黒線---(⑫)
☆(蛍光灯B)---黒線---(⑫)
☆(蛍光灯⑫)---黒線---(⑫)
☆(単極スイッチ)---赤・白線[蛍光灯Cを経て]---(⑫)
→☆の配線同士を⑫で接続します。←イ

(分電盤方面)---黒線---(⑫)---黒線[蛍光灯Cを経て]---(単極スイッチ)←ウ

用いられている電線の断面積とこの複線図を考えると、アの接続では「中」刻印、イの接続では「小」刻印、ウの接続では「○」刻印となることがわかります。以上より、正解は4番となります。

参考になった数26

02

伏線図を描いて考えます。
天井内で結線をした場合のジョイントの個数は3個。
それぞれの本数は、2本、4本、5本となります。
電線は全て1.6mmとの事ですので。
小が2個と中が1個となります。
本数が2本の結線は1.6mm×2のダイスで圧着しますので刻印が〇になります。

参考になった数15

03

「4」が正答です。

複線図を描くと、次のようになります。

VVF1.6mmがそれぞれ5本、4本、2本接続する箇所があります。

接続する電線の太さと本数の組み合わせ、対応するリングスリーブの種類と圧着工具の刻印のルールより以下の通りとなります。

VVF1.6mm5本は中スリーブで「中」刻印
VVF1.6mm4本は小スリーブで「小」刻印
VVF1.6mm2本を小スリーブで「○」刻印

従って4が正答となります。

参考になった数7