第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
一般問題 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 一般問題 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
写真に示す材料の名称は。なお、材料の表面には「タイシガイセンEM600V EEF/F1.6mm JIS JET<PS>E◯◯社タイネン 2017」が記されている。
- 無機絶縁ケーブル
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
- 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「EM600V EEF」という表記に注目しましょう。
これは、低圧用の600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形を意味します。ゆえに正解は3番です。
【補足】
1番の無機絶縁ケーブルは「MI」、2番のビニル絶縁ビニルシースケーブル平形は「VVF」、4番の架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルは「CV」と表記します。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形はEM-EEFと表されます。
EM:ポリエチレン(絶縁体) EEF:耐燃性ポリエチレン(シース)
その他の表記は以下の通りです。
1 . 無機絶縁ケーブル:MI
2 . 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形:VVF
4 . 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル:CV
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
正解は3です。
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の
材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電気工事で使用するケーブルの種類、記号を暗記している。
暗記問題は点を取りやすため、取りこぼすことがないように暗記しましょう。
「タイシガイセンEM600V EEF/F1.6mm JIS JET<PS>E◯◯社タイネン 2017」にある「EM EEF」はポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形を示します。
それでは問題を解いていきます。
解答1の無機絶縁ケーブルの表記は「MI」のため間違っています。
解答2の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形の表記は「VVF」のため間違っています。
解答3の600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形の表記は「EM EEF」のため正解です。
解答4の600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの表記は「CV」ケーブルのため間違っています。
よって正解は3になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
平成30年度下期問題一覧
次の問題(問17)へ