第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
一般問題 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 一般問題 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
金属管(鋼製電線管)工事で切断及び曲げ作業に使用する工具の組合せとして、適切なものは。
- やすり、パイプレンチ、トーチランプ
- リーマ、金切りのこ、パイプベンダ
- やすり、金切りのこ、トーチランプ
- リーマ、パイプレンチ、パイプベンダ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
トーチランプは、塩化ビニル管を曲げるための器具ですので、金属管の切断及び曲げ作業には使用できません。
よって、誤った組み合わせです。
2:○
いずれも金属管の切断及び曲げ作業に使用します。
正しい組合せです。
3:×
トーチランプは、塩化ビニル管を曲げるための器具ですので、金属管の切断及び曲げ作業には使用できません。
よって、誤った組み合わせです。
4:×
パイプレンチは、カップリングなどを金属管に付けるときに使用するもので、金属管の切断及び曲げ作業には使用しません。
よって、誤った組み合わせです。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.誤りです。パイプレンチは、金属管やカップリングの締め付けを行うために使用します。トーチランプは、硬質塩化ビニル電線管を曲げるために使用します。
2.正しいです。リーマ、金切りのこ、パイプベンダは、いずれも金属管の切断及び曲げ作業に使用します。
3.誤りです。トーチランプは、硬質塩化ビニル電線管を曲げるために使用します。
4.誤りです。パイプレンチは、金属管やカップリングの締め付けを行うために使用します。
したがって正解は2番です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は2です。
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯金属管工事で使用する工具を理解している。
金属管工事で切断する工具は金切りのこ、パイプカッタ、高速切断機などを使用します。
金属管工事で曲げ作業に使用する工具はパイプベンダです。
解答1のトーチランプは合成樹脂管の加工に使用する工具のため不適切です。
硬質塩化ビニル電線管をトーチランプの炎で熱して曲げます。
解答2の工具は全て切断及び曲げ作業に使用するため適切です。
金属管の内面取りにリーマを使用し、電線管を切断するときに金切りのこを使用、パイプベンダで金属管を曲げます。
解答3のトーチランプは合成樹脂管の加工に使用する工具のため不適切です。
硬質塩化ビニル電線管をトーチランプの炎で熱して曲げます。
解答4のパイプレンチは金属管にカップリングなどを取りつけるときに、金属管を回すために使用するため不適切です。
よって正解は2になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
平成31年度上期問題一覧
次の問題(問14)へ