過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成31年度上期 一般問題 問21

問題

このページは問題一覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
店舗付き住宅の屋内に三相3線式200V、定格消費電力2.5kWのルームエアコンを施設した。このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものは。
ただし、配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触れるおそれがある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。
   1 .
専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
   2 .
専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
   3 .
専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
   4 .
専用の開閉器のみを施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
( 第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 一般問題 問21 )

この過去問の解説 (4件)

評価する
28
評価しない
電動機の設置についての問題です。

住宅内に、定格消費電力2.0kW以上の三相3線式200Vで動く機器を設置する場合、以下の条件を満たす必要があります。

①機器と電線を人が容易に触れることができないようにします。

②機器と電線は直接接続します。

③専用の閉開器および過電流遮断機を設置します。

④漏電遮断器を設置します。

⑤配線は合成樹脂管工事、金属管工事、ケーブル工事のいずれかによって、隠ぺい場所に施工します。

これらの条件を満たすのは2番です。
ゆえに正解は2番となります。

【補足】
(1番および3番について)
「コンセントを使用してルームエアコンと接続した」という箇所が不適切です。

(4番について)
「専用の開閉器のみを施設し」という箇所が不適切です。
評価後のアイコン
付箋メモを残すことが出来ます。
評価する
6
評価しない
1:×
三相3線式200Vで定格消費電力2.0kW以上の機器を住宅内に設置する場合、規程によってコンセントを使用することはできません。
よって、誤った選択肢です。

2:○
専用の漏電遮断器を施設しており、ルームエアコンを直接接続していますので適切な措置です。
正しい選択肢です。

3:×
専用の配線用遮断器を施設していますが、コンセントを使用して接続しています。
選択肢1と同じく、コンセントを使用することはできません。
よって、誤った選択肢です。

4:×
ルームエアコンを直接していますが、施設しているのが専用の開閉器のみです。
この場合、合わせて過電流遮断器を施設する必要があります。
よって、誤った選択肢です。
評価後のアイコン
評価する
4
評価しない
「2」が正答です。

1 .専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
⇒対地電圧を300V以下にするためには、電気機器(エアコン)と屋内配線は直接接続しなければなりません。

2 .専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
⇒漏電遮断器、または専用の開閉器及び過電流遮断器を施設する必要があります。

3 .専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
⇒上記1.と同様に、直接接続しなければなりません。

4 .専用の開閉器のみを施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
⇒開閉器を施設する場合は、過電流遮断器も同時に施設する必要があります。
評価後のアイコン
評価する
2
評価しない

正解は2です。

この問題は出題科目「電気工事の施工方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯対地電圧300V以下にできる屋内電路の条件を理解している。

住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下に規定されていますが、定格消費電力が2kW以上の大型エアコンなどは下記の4つの条件に従って施工する場合に限り、対地電圧300V以下にすることができるため大型エアコンの施設が可能になります。

・簡易接触防護措置を施す。

・電気機器は、屋内配線と、直接接続する。(コンセントは使えない。)

・専用の開閉器および過電流遮断器を施設する。

・漏電遮断器を施設する。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

解答1はコンセントを使用しているため不適切です。

解答2は専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設しているため適切です。

解答3はコンセントを使用しているため不適切です。

解答4は専用の開閉器の他に過電流遮断器を施設していないため不適切です。

よって正解は2になります。

評価後のアイコン
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
.
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。