過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成31年度上期 配線図 問36

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。
   1 .
10
   2 .
100
   3 .
300
   4 .
500
( 第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 配線図 問36 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

40
接地工事に関する問題です。

配線図において、引込線の表記に注目すると単相3線式100V/200Vであることがわかります。ゆえに使用電圧は300V以下となります。したがって、D種接地工事を行う必要があります。また、漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用しているという記述も考慮すると、正解は4番の500Ωとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
17
1:×
2:×
3:×
4:○

配線図から⑥の線の先は分電盤のgに接続されていることが分かります。
gに接続されているルームエアコンは、1φ 200Vの表示から単相200Vであることが分かります。
これは使用電圧300V以下の電路なので、D種接地工事をすることになります。

ここで、問題文の【注意3】に注目すると、動作時間0.1秒以内の漏電遮断器を使用しています。
0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設する場合、接地抵抗値は500Ω以下と定められていますので、4が正解となります。

8

正解は4です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の検査方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯D種接地工事の接地抵抗値の条件を暗記している。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

電気設備技術基準により、使用電路の電圧が300V以下はD種接地工事になり、その接地抵抗値は100[Ω]です。

ただし、地絡時に0.5秒以内に自動で電路を遮断する装置がある場合には、

500[Ω]になります。

図面から、⑥の電路はコンセントに傍記された定格電圧が250Vのため、D種接種工事になります。

このコンセントは1階分電盤のgに繋がり、このgと電源の間には定格感度電流

30m Aの漏電遮断器が設置されています。

また問題文の【注意3】には、この漏電遮断器の動作時間は0.1秒以内と記載されているため、接地抵抗値は500[Ω]になります。

よって正解は4になります。