第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
配線図 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 配線図 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最少電線本数についての問題です。

配線図中の⑦には、3路スイッチと4路スイッチをつなぐ電線が2本、分電盤方面と壁付白熱灯をつなぐ電線が1本存在します。これらを合計すると、⑦の部分には3本の電線が通っていることになります。

ゆえに、正解は1番となります。

参考になった数32

02

1:○
2:×
3:×
4:×

正解は1です。
配線図⑦の線には、3路スイッチと4路スイッチを繋ぐ線が2本、分電盤と白熱灯を繋ぐ線が1本通っています。

複線図を描くことができればすぐに分かる問題です。
複線図は実技試験でも必須ですので、描けるように練習しておくとよいでしょう。

参考になった数10

03

正解は1です。

この問題は出題科目「配線図」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯複線図を理解している。

◯3路スイッチと4路スイッチの配線を理解している。

4路スイッチは、電灯を2ヵ所以上でオンオフさせるときに、2つの3路スイッチ同士の間に接続させて使用します。

この問題では、1階の3路スイッチと3階の3路スイッチの間に、4路スイッチ(2階に設置)を接続させています。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

⑦の部分を通る電線は、電源cからの接地側電線と1階の白熱灯セと3路スイッチのセです。

電源cからの接地側電線が1階の白熱灯セと接続され、この電線が⑦を通ります。

次に電源cからの非接地側電線が1階平面図の3路スイッチ「セ」の0端子と接続された後、3路スイッチ「セ」の1番端子が2階の4路スイッチ「セ」の1番端子に接続されるため、この電線が⑦を通ります。

また、1階の3路スイッチ「セ」の3番端子が2階の4路スイッチ「セ」の3番端子に接続されるため、この電線が⑦を通ります。

上記から⑦を通る電線は3本です。

よって正解は1になります。

参考になった数8