問題
第二種 電気工事士試験 令和元年度下期 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5 mm2の600 Vビニル絶縁電線(軟銅線)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[ A ]は。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.70とする。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.70とする。
- 26
- 34
- 42
- 49
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
断面積5.5mm^2の電線の許容電流は49(A)です。しかしながら、ここで焦って、答えを49(A)としてはいけません。電流減少係数が与えられている場合は、この値を掛け算する必要があります。ゆえに、49×0.7=34.3(A)が正しい許容電流となります。
したがって正解は2番の34(A)です。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
断面積5.5m㎡に流れる電流は49A。
問題文より、電流減少係数0.70のため
49×0.7=34.3
許容電流は34Aになります。
正解:②
参考になった数24
この解説の修正を提案する
03
600 Vビニル絶縁電線(軟銅線)IV線の断面積5.5m㎡の許容電流は、49[A]です。しかし、3本の電線をPF管に施工した場合、電流減少係数は0.70であるので、
49[A]x0.70=34.3[A]
よって、正解は、2番です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する