第二種電気工事士の過去問
令和元年度下期
一般問題 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和元年度下期 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
使用電圧100 Vの屋内配線の施設場所における工事の種類で、不適切なものは。
- 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
- 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した合成樹脂管工事(CD管を除く)
- 展開した場所であって、湿気の多い場所のケーブル工事
- 展開した場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した金属管工事
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。ライティングダクトは、「乾燥しているかつ展開している場所」および「乾燥しているかつ点検可能な隠ぺい場所」にのみ施設できます。
2.正しいです。合成樹脂管は、すべての箇所に施設できます。
3.正しいです。ケーブルは、すべての箇所に施設できます。
4.正しいです。金属管は、すべての箇所に施設できます。
したがって、1番が正解となります。
参考になった数61
この解説の修正を提案する
02
基本的に、点検できない隠蔽場所であっても金属配管工事、合成樹脂工事、ケーブル工事は、工事はできます。
したがって、2番、3番、4番は、適切な表現です。
しかし、ライティングダクト工事は、乾燥した場所であっても、点検できない隠蔽場所では、工事はできません。
「乾燥している露出場所」または「乾燥している点検可能な露出場所」のみ工事が可能です。
よって、1番が、不適切な表現です。
正解は1番です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
ライティングダクト工事の特徴
「乾燥して、展開できる場所」に施工になります。
その他の選択肢は、工事場所を選ばない配管です。
正解:①
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和元年度下期問題一覧
次の問題(問21)へ