第二種電気工事士の過去問
令和元年度下期
一般問題 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和元年度下期 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧100 Vの屋内配線の施設場所における工事の種類で、不適切なものは。
  • 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
  • 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した合成樹脂管工事(CD管を除く)
  • 展開した場所であって、湿気の多い場所のケーブル工事
  • 展開した場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した金属管工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

屋内配線に関する正誤問題です。

1.誤りです。ライティングダクトは、「乾燥しているかつ展開している場所」および「乾燥しているかつ点検可能な隠ぺい場所」にのみ施設できます。

2.正しいです。合成樹脂管は、すべての箇所に施設できます。

3.正しいです。ケーブルは、すべての箇所に施設できます。

4.正しいです。金属管は、すべての箇所に施設できます。

したがって、1番が正解となります。

参考になった数61

02

屋内配管の問題です。
基本的に、点検できない隠蔽場所であっても金属配管工事、合成樹脂工事、ケーブル工事は、工事はできます。
したがって、2番、3番、4番は、適切な表現です。
しかし、ライティングダクト工事は、乾燥した場所であっても、点検できない隠蔽場所では、工事はできません。
「乾燥している露出場所」または「乾燥している点検可能な露出場所」のみ工事が可能です。
よって、1番が、不適切な表現です。
正解は1番です。

参考になった数15

03

屋内の配線工事の問題です。

ライティングダクト工事の特徴
「乾燥して、展開できる場所」に施工になります。

その他の選択肢は、工事場所を選ばない配管です。

正解:①

参考になった数10