第二種 電気工事士試験 令和元年度下期 一般問題 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内配線の検査を行う場合、器具の使用方法で、不適切なものは。
- 検電器で充電の有無を確認する。
- 接地抵抗計(アーステスタ)で接地抵抗を測定する。
- 回路計(テスタ)で電力量を測定する。
- 絶縁抵抗計(メガー)で絶縁抵抗を測定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1番の検電器は、電気回路の充電の有無を確認するものです。正しいです。
2番の接地抵抗計(アーステスタ)は、大地との接地抵抗を測定するものです。正しいです。
3番は、回路計(テスタ)は、電圧や電流を測定するもので電力量は測定できません。間違いです。
4番は、絶縁抵抗計(メガー)は、主に、電気機器の絶縁部の劣化による感電や短絡を調査するために、絶縁抵抗を測定する機器です。正しいです。
よって、正解は、3番です。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
02
①,②,④の選択肢はすべて正しいです。
③の回路計(テスタ)は電圧、電流を測定します。
電力量は測定できません。
用途ではなく、写真から選ぶ問題も出題されます。
正解:③
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1.正しいです。検電器は、電気回路の充電の有無を確認するための器具です。
2.正しいです。接地抵抗計(アーステスタ)は、接地極の接地抵抗を測定するための器具です。
3.誤りです。回路計は、電圧、電流の測定をするための器具です。
4.正しいです。絶縁抵抗計(メガー)は回路や機器の絶縁抵抗を測定するための器具です。
よって正解は3番です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する