問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 一般問題 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

住宅の屋内に三相200Vのルームエアコンを施設した。工事方法として、適切なものは。
ただし、三相電源の対地電圧は200Vで、ルームエアコン及び配線は簡易接触防護措置を施すものとする。
  • 定格消費電力が1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
  • 定格消費電力が1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の漏電遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
  • 定格消費電力が2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
  • 定格消費電力が2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

200V三相3線式のエアコンを設置するには以下を守る事が必要です。

・簡易接触防護措置を施す
・屋内配線と直接接続する(コンセントは×)
・エアコン専用の開閉器および過電流遮断器(配線用遮断器)を取り付ける
・漏電遮断器を取り付ける

1と4は漏電遮断器がなく、コンセントを使用しているため間違いです。

2は配線用遮断器を使用していないため間違いです。

3が正解となります

参考になった数65

02

1:×
三相3線式200Vのルームエアコンの場合、専用の配線用遮断器と漏電遮断器が両方必要です。
また、屋内配線と直接接続する必要があるため、コンセントを使用して接続することはできません。
よって、誤った選択肢です。

2:×
三相3線式200Vのルームエアコンの場合、専用の配線用遮断器と漏電遮断器が両方必要です。
よって、誤った選択肢です。

3:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

4:×
三相3線式200Vのルームエアコンの場合、専用の配線用遮断器と漏電遮断器が両方必要です。
また、屋内配線と直接接続する必要があるため、コンセントを使用して接続することはできません。
よって、誤った選択肢です。

参考になった数12

03

対地電圧200Vのエアコンであるため、「専用の配線用遮断器と漏電遮断器の両方」「配線の簡易防護措置(ケーブルの使用で可)」「コンセントを介さない直接接続」が必要になります。

これらの条件を満たしているので正解は3です。

参考になった数12