低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
またコンセントは兼用コンセントではないものとする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ブレーカーの定格はコンセントの定格より大きくなくてはいけません。
ブレーカーの定格電流と電線の太さの関係は以下のとおりです。

20A以下 1.6mmまたは2sq以上
30A以下 2.6mmまたは5.5sq以上
40A以下 8sq以上
50A以下 14sq以上

これらの条件に当てはまるものを選ぶと
正解は3になります。

参考になった数55

02

1:×
定格電流20A以下の過電流遮断器の場合、電線の太さは直径1.6mm以上、使用できるコンセントは定格電流20A以下のものとなります。
よって、誤った選択肢です。

2:×
定格電流30A以下の過電流遮断器の場合、電線の太さは直径2.6mm以上、使用できるコンセントは定格電流20~30A以下のものとなります。
よって、誤った選択肢です。

3:○
正しい選択肢です。
定格電流40A以下の過電流遮断器の場合、電線の太さは断面積8mm2以上、使用できるコンセントは定格電流30~40A以下のものとなります。

4:×
定格電流30A以下の過電流遮断器の場合、電線の太さは直径2.6mm以上、使用できるコンセントは定格電流20~30A以下のものとなります。
注意点としては、定格電流15Aのコンセント2個(合計30A)だからといって使用可能になるわけではありません。
よって、誤った選択肢です。

参考になった数30

03

正解は3です。

配線用遮断器の種類により、接続できる電線の最低の太さや接続できるコンセントが定められています。

15(A)を超え20(A)以下の配線用遮断器に接続できるのは、1.6mm以上の電線と、20(A)以下のコンセントですから、【1】のような定格電流30(A)のコンセントは接続できません。

20(A)を超え30(A)以下の配線用遮断器に接続できるのは、2.6mm以上の電線と、20(A)以上30(A)以下のコンセントですから、【2】のような2.0mmの電線や【4】のような定格電流15(A)のコンセントは接続できません。