第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
一般問題 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶緑電線相互の終端接続部分の絶緑処理として、不適切なものは。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
  • リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
  • リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
  • リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
  • 差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで巻かなかった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

絶縁のためのテープ巻は「半幅以上重ねて2回(4層)以上」巻く必要があります。

絶縁テープは、0.2mm厚の電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープを基本としますが、規格がかなっていれば自己融着性絶縁テープや黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープを使用することも可能です。

参考になった数38

02

1つずつ解説します。

1は間違いです。
自己融着テープだけでは絶縁は不十分です。
理由は熱に対して弱く、接触した際に剥がれる可能性が高いためです。必ず上からビニルテープを巻く必要があります。

2は正しいです。
粘着性ポリエチレン絶縁テープは2層以上巻けばOKです。

3は正しいです。
ビニルテープの場合、4層以上巻けばOKです。

4は正しいです。
差込形コネクタによる接続は、絶縁テープを巻く必要はありません。技能試験でも使います。

よって正解は1です。

参考になった数31

03

1:×

自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)は半幅以上重ねて1回(2層)以上巻いた上に、保護テープを半幅以上重ねて1回以上巻く必要があります。

よって、不適切な処理です。

2:○

黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)は、半幅以上重ねて1回(2層)以上巻く必要があります。

よって、適切な絶縁処理です。

3:○

ビニルテープは半幅以上重ねて2回(4層)以上巻く必要があります。

よって、適切な絶縁処理です。

4:○

差込形コネクタは接続部分をビニルテープで巻く必要はありません。

よって、適切な絶縁処理です。

参考になった数21