第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
一般問題 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
使用電圧100Vの屋内配線の施設場所による工事の種類として、適切なものは。
- 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所の金属線ぴ工事
- 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の平形保護層工事
- 展開した場所であって、湿気の多い場所のライティングダクト工事
- 展開した場所であって、乾燥した場所の金属ダクト工事
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
金属線ぴ工事とライティングダクト工事は、乾燥している場所、かつ展開した場所・点検できる隠ぺい場所にしか施工できません。
平形保護層工事は、乾燥している点検できる隠ぺい場所にしか施工できません。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
1:×
金属線ぴ工事は、展開した場所かつ乾燥した場所にのみ施設することができます。
よって、不適切な工事です。
2:×
平形保護層工事は、点検できる隠ぺいした場所かつ乾燥した場所にのみ施設することができます。
よって、不適切な工事です。
3:×
ライティングダクト工事は、展開した場所かつ乾燥した場所にのみ施設することができます。
よって、不適切な工事です。
4:○
説明文の通りです。
適切な工事です。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
また、点検できない場所に配線して良い工事はありません。
よって正解は4です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和2年度下期 午後問題一覧
次の問題(問21)へ