第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
一般問題 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)7本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.49とする。
  • 13
  • 17
  • 24
  • 29

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電線の許容電流は

 2.0sq…27A

 3.5sq…37A

 5.5sq…49A

 8.0sq…61A

 14.0sq…88A

です。

問題では5.5sqで電力減少係数0.49なので

 49✕0.49

 =24.01 

となり、7捨8入をして24となります。

よって正解は3です。

参考までに、電線減少係数は

 3本まで 0.7

 4本   0.63

 5〜6本 0.56

です。 

参考になった数45

02

正解は3です。

この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯周囲温度30℃以下での絶縁電線の直径、断面積ごとの許容電流値を

暗記している。

◯電流減少係数を使って許容電流値を計算できる。

この必要知識に伴う計算式は下記です。

<必要計算式>

・許容電流=電線1本分の許容電流値 × 収納本数ごとに定められた電流減少係数

絶縁電線を数本束ねて施設する際は、放熱しにくい管内で、

電線が発熱し温度上昇を引き起こすため、その分、

電線1本分の許容電流値を下げ、発熱による温度上昇を防ぐ必要があります。

それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。

断面積5.5[mm]の600[V]ビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流値は、

より線の49[A]です。

この値と電線数7本を収納する際の電流減少係数0.49を許容電流値の式に当てはめると、

49[A]×0.49=24.01[A]

よって正解は3になります。

参考になった数7

03

正解は3です。

この問題は許容電流を求める問題です。

断面積5.5㎣の600Vビニル絶縁電線の周囲温度30℃での、

許容電流は49Aです。

電流減少係数が0.49なので、これをかけて、

49×0.49=24.01≒24A となり、答えは3となります。

参考になった数4