第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
一般問題 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 一般問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

耐熱性が最も優れているものは。
  • 600V二種ビニル絶縁電線
  • 600Vビニル絶縁電線
  • MIケーブル
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の

材料及び工具の使用方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯絶縁電線、ケーブルごとの耐熱温度を暗記している。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

解答1の600[V]二種ビニル絶縁電線の耐熱温度は75[℃]です。

解答2の600[V]ビニル絶縁電線の耐熱温度は60[℃]です。

解答3のMIケーブルは高温場所や消防用で使用し、

耐熱温度は1000[℃]を超えるものもあります。

解答4の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの耐熱温度は60[℃]です。

よって正解は3になります。

参考になった数39

02

1は通称HIVで75℃

2は通称IVで60℃

3は別名無機絶縁ケーブルで250℃

4は通称VVで60℃

なので正解は3です。

参考になった数21

03

正解は3です。

MIケーブルは、高温でも可燃性が低く、過酷な環境での使用を想定された、

特殊なタイプのケーブルです。

参考になった数16