第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
一般問題 問12
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯絶縁電線ごとの最高許容温度を暗記している。
屋内配線用の600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度は60[℃]です。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は、45[℃]のため不正解です。
解答2は、600Vビニル絶縁電線(IV)の最高許容温度は60[℃]のため正解です。
解答3は、600Vポリエチレン絶縁電線(EM-IE)や600Vポリエチレン絶縁耐燃性シースケーブル平形(EM-EEF)などの最高許容温度のため不正解です。
解答4は、600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)などの最高許容温度のため不正解です。
よって正解は2になります。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
正解は、 2 です。
600Vビニル絶縁電線(IV線)の絶縁物の最高許容温度を答える問題です。
絶縁物とは、電線を包んでいる被覆の事です。IV線の最高許容温度は、
60℃となっています。よって、正解は、 2 です。
◎IV線の他の特徴は下記になります。
・構造は、導体を絶縁物で覆っただけのシンプルな構造です。
(VVFの様に外装被覆[シース]はありません)
・使用場所は、低圧屋内配線、電気機器用配線、盤内配線等に用いられます。
(最も一般的な絶縁電線です)
・被覆素材の性質は、難燃性です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1:×
2:○
3:×
4:×
低圧屋内配線で使用する600Vビニル絶縁電線の絶縁物の許容温度は60℃です。
よって、2が正解となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問13)へ