第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
一般問題 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線を合成樹脂管に収めて使用する場合、その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して、同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで、誤っているものは。
ただし、周囲温度は30°C以下とする。
ただし、周囲温度は30°C以下とする。
- 2本 0.80
- 4本 0.63
- 5本 0.56
- 7本 0.49
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯同一管内の電線の数に対する電流減少係数を暗記している。
絶縁電線を数本束ねて施設する際は、放熱しにくい管内で、電線が発熱し温度上昇を引き起こすため、その分、電線1本分の許容電流値を下げ、発熱による温度上昇を防ぐ必要があります。
適切な電線1本分の許容電流値を計算するために、電流減少係数を暗記しておかねばなりません。
・同一管内の電線の数が3本以下の時の電流減少係数は0.7
・同一管内の電線の数が4本の時の電流減少係数は0.63
・同一管内の電線の数が5本または6本の時の電流減少係数は0.56
・同一管内の電線の数が7本から15本の時の電流減少係数は0.49
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は、同一管内の電線の数が3本以下の時の電流減少係数は0.7のため、誤っています。
解答2は、同一管内の電線の数が4本の時の電流減少係数は0.63のため、正しいです。
解答3は、同一管内の電線の数が5本または6本の時の電流減少係数は0.56のため、正しいです。
解答4は、同一管内の電線の数が7本から15本の時の電流減少係数は0.49のため、正しいです。
よって誤っている組み合わせは1になり、正解は1です。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
1:×
2:○
3:○
4:○
同一管内の電線数2本の場合、電線の電流減少計数は0.7です。
電線の電流減少計数は0.07の倍数になりますので、そこからも間違いと分かります。
よって、誤っているものは1です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
正解は、 1 です。
電線管内に収めた時の電線の本数と電流減少係数の組み合わせを選ぶ問題です。
絶縁電線を、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、金属線ぴに収めて
使用する場合においては、電線の本数に対して電流の減少係数が
決められています。(電気設備の技術基準の解釈 第146条)
◎同一管内の電線の本数と電流減少係数
・3本以下:0.70
・4 本:0.63
・5本又は 6本: 0.56
・7本以上 15本以下 :0.49
上記の様に決められていますので、選択肢1が誤りです。
よって、正解は、 1 です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問24)へ