第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す図記号の器具の名称は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す図記号の器具の名称は。
- 電磁開閉器用押しボタン
- フロートスイッチ
- 圧力スイッチ
- フロートレススイッチ電極
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯水を制御するスイッチの図記号を暗記している。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
水を制御し水に直接接触するスイッチとして、フロートスイッチや
フロートレススイッチなどがあります。
フロートスイッチはフロート(浮き)を液面に浮かせ、
液面の上下変動によって動くフロートで制御するスイッチで、
安価で導電性ではない液体でも使用可能です。
フロートレススイッチはフロート(浮き)なしで電極棒間に電流を流して
液面を感知するスイッチで、電気を流せない液体には使用出来ません。
このスイッチの図記号には電極の数が表示されます。
⑧の図記号は電極数が3つのフロートレススイッチのため、正解は4です。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
1:×
2:×
3:×
4:○
正解は4です。
傍記のLF3とあります。
LFはフロートレスを示し、3は電極数を示します。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
正解は、 4 です。
⑧の記号は、水槽に設置されているフロートレススイッチ電極を
示しています。そして、記号の上部に記載されている『LF3』は、
電極が3本という事を示しています。フロートレススイッチとは、
水槽には電極のみ設置してあり、スイッチ自体は、制御盤等の中にあります。
(『フロートレス 』=『フロートが無い』という事を意味しています)
水槽の低水位や高水位を知らせたり、ポンプの起動、停止の制御に使用され
たりします。
正解は、 4 です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問39)へ