第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
配線図 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯配線設計を理解している。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
⑨の配線はジョイントボックス間を接続しているのみで、
負荷は接続されていません。
よって電線本数は、接地側の1本と非接地側の1本の2本になり、
正解は1です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は、 1 です。
⑨で示す部分の最少電線本数(心線数)を答える問題です。
単相3線式100V回路で、1階管理室のL1盤から電源が供給されています。(©)
L1盤から1階ホールの⑰VVFジョイントボックスへ電源線が配線され、
1階宅配ロッカー用照明イ等への⑱VVFジョイントボックスへ配線されています。
その際、⑰のVVFジョイントボックスから、直接、照明イ等へスイッチ配線が
なされているかに注意します。この場合は、そのような線はありませんので、
⑰VVFジョイントボックスから⑱VVFジョイントボックスへの電源線のみ
となります。よって、最少電線本数は、2本となります。
正解は、 1 です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
1:○
2:×
3:×
4:×
17と18のジョイントボックスを繋ぐ部分の複線図を描くと分かります。
まず、cの電源側からの接地線がアの照明およびスイッチと接続され、
18のジョイントボックスへと延びていきますので、電線が1本となります。
続いて、cからの電源線がアのスイッチと18のジョイントボックスへ
分岐しますので、電線が1本となります。
以上から合計で2本の線が必要となり、1が正解となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問40)へ