第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
配線図 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑭で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

この問題は出題科目「配線図」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯複線図を理解している。

⑭を通る電線は、接地側電線、1階の白熱灯アからの電線、

1階の3路スイッチと地下1階の3路スイッチを繋ぐ電線2本の合計4本です。

解答1は電線2本のため不正解です。

解答2は電線3本のため不正解です。

解答3は電線4本のため正解です。

解答4は電線5本のため不正解です。

よって正解は3になります。

参考になった数23

02

1:×

2:×

3:○

4:×

この問題は、12と17のジョイントボックスを繋ぐ部分の複線図を描く必要があります。

アのスイッチは傍記に「3」とあるため3路スイッチであり、

1階部分のスイッチと繋がっています。

加えて、1階部分のアの照明と地下1階部分のアの照明もスイッチ

と連動して作動します。

複線図を描くと、まずcからの電源線が1階部分のスイッチ(0番)と繋がり、

3路スイッチの2つの極(1番と3番)と繋がります。

2極から延びるそれぞれの線が地下1階部分の3路スイッチの2つの極(1番と3番)

と繋がるところで接続点ができます。

2つの極(1番と3番)からはそれぞれ1本ずつ線が繋がります。

これで2心のケーブルが1本必要と分かります。

続いて、地下1階部分の3路スイッチの0番からの電源線が1階にある照明に繋がります。

同じ接続点で1階部分のアの照明へと繋がる電源線が1本繋がります。

最後に、地下1階部分のアの照明からの接地線が1階部分のジョイントボックスへと延びます。

このことから、1階部分のジョイントボックスへは2心のケーブルが1本になります。

以上をまとめると、2芯のケーブルが2本必要となり、3が正解となります。

参考になった数11

03

正解は、 3 です。

解答するには、3路スイッチ照明回路を複線図化する必要があります。

問題42の『第二種電気工事士の過去問「第57182問」を出題』で書いた

複線図が利用できます。

複線図化すると⑰ジョイントボックスと⑫ジョイントボックス間の線は、

4本である事が分かります。

写真から、4本に該当する物を選びます。選択すると、正解は、3 になります。