低圧電路に使用する定格電流20Aの配線用遮断器に40Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
  • 1
  • 2
  • 4
  • 60

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 2 です。

配線用遮断器に過電流が流れた場合の遮断時間に関する問題です。

遮断時間は、遮断器の定格電流値によって変わります。

定格電流値30A以下の遮断器では、定格の1.25倍の電流が流れた時は、

60分以内に遮断し、定格の2倍の電流が流れた時には、

2分以内に遮断する事となっています。

又、

定格電流値30Aを超え50A以下の遮断器の場合、

定格の1.25倍の電流が流れた時は、60分以内に遮断し、

定格の2倍の電流が流れた時には、4分以内に遮断する事となっています。

いずれの遮断器の場合でも、定格電流値では遮断しない事となっています。

※電気設備の技術基準の解釈 第33条 より

ですから、定格電流20Aにおいて、2倍の電流が流れている場合は

2分以内に遮断する事となっていますので

正解は、 2 になります。

参考になった数41

02

正解は2です。

この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯過電流遮断器の定格電流ごとに決められた動作時間を暗記している。

電気機器によっては始動時に定格電流を超える電流が一時的に流れる機器もあるため、過電流が流れた瞬間に遮断しない設計になっています。

定格電流の2倍の電流が流れた場合は下記時間に定められています。

・定格電流30A以下・・・2分以内に遮断

・定格電流30A超え50A以下・・・4分以内に遮断

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

定格電流20Aに対して2倍の40Aの過電流が流れた時は、2分以内に遮断します。

よって正解に2になります。

参考になった数9

03

1:×

2:○

3:×

4:×

定格電流20Aの配線用遮断器に40Aの電流が継続して流れていますので、定格電流の2倍の電流が流れています。

定格電流30A以下の配線用遮断器に定格電流の2倍の電流が流れた場合の遮断時間は2分以内と定められています。

よって、2が正解となります。