正解は、 3 です。
⑯で示す図記号は、配線用遮断器(MCCB)です。短絡などで回路に
過電流が流れた時に短時間で自動的に電流を遮断する機器です。
配線図から、200Vエアコンで使用する事が分かります。
100/200V配線用遮断器は、2P2Eと2P1Eの2タイプがあります。
2P2Eは、配線を2本とも遮断する構造となっています。単相200Vは、
両方とも電源線になりますので2P2Eタイプを使用しなければなりません。
2P1Eは、配線を1本のみ遮断する構造となっています。
単相100Vで電源線のみを遮断する時に使用します。
(単相100Vでも2P2Eタイプはより安全になりますので、
使用する事はできます。)
以上の事を踏まえて各選択肢をみていきます。
選択肢1
単相100V用の2P1E型配線用遮断器です。20Aを超える過電流で遮断します。
単相200Vエアコンで使用しますのでこの配線用遮断器は使用できません。
よって、誤った選択肢です。
選択肢2
2P2E型漏電遮断器(ELB)となっています。配線用遮断器では
ありませんので、誤った選択肢です。
漏電遮断器は、回路から漏電した時に漏電を感知して電流を遮断する事が
できます。この漏電用遮断器は、20Aを超える過電流が流れた場合と
30mAの漏電電流を感知した場合に作動します。
単相100V2線式と100V/200V単相3線式で使用できます。
選択肢3
単相100/200V兼用の2P2E配線用遮断器です。20Aを超える過電流で
遮断します。配線図の求める仕様に適していますので使用できます。
よって、正しい選択肢です。
選択肢4
2P1E型漏電遮断器(ELB)となっています。配線用遮断器では
ありませんので、誤った選択肢です。
この漏電用遮断器は、20Aを超える過電流が流れた場合と30mAの漏電電流を
感知した場合に作動します。単相100V2線式と3線式で使用できます。
よって、正解は、 3 です。