過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 一般問題 問19

問題

このページは問題一覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。
ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。
   1 .
差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで巻かなかった。
   2 .
リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
   3 .
リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
   4 .
リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分にリングスリーブ用の絶縁キャップを被せ、ビニルテープで巻かなかった。
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 一般問題 問19 )

この過去問の解説 (1件)

評価する
16
評価しない

1:○

差込形コネクタは接続部分をビニルテープで巻く必要はありません。

よって、適切な絶縁処理です。

2:○

黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)は、半幅以上重ねて1回(2層)以上巻く必要があります。

よって、適切な絶縁処理です。

3:×

ビニルテープは半幅以上重ねて2回(4層)以上巻く必要があります。

よって、不適切な絶縁処理です。

4:○

リングスリーブ用の絶縁キャップを被せた場合、接続部分をビニルテープで巻く必要はありません。

よって、適切な絶縁処理です。

評価後のアイコン
付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
.
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。