単相3線式100/200Vの屋内配線工事で漏電遮断器を省略できないものは。
   1 .
乾燥した場所の天井に取り付ける照明器具に電気を供給する電路
   2 .
小勢力回路の電路
   3 .
簡易接触防護措置を施してない場所に施設するライティングダクトの電路
   4 .
乾燥した場所に施設した、金属製外箱を有する使用電圧200Vの電動機に電気を供給する電路
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 一般問題 問21 )

この過去問の解説 (1件)

評価する
12
評価しない

1:○

正しい選択肢です。

機器を乾燥した場所に施設する場合は漏電遮断器を省略できます。

2:○

正しい選択肢です。

対地電圧が150V以下の機器を施設する場合は漏電遮断器を省略できます。

小勢力回路とは60V以下の電路ですので、省略可能です。

3:×

簡易接触防護措置を施していない場所に施設する場合は漏電遮断器を省略できません。

よって、誤った選択肢です。

4:○

正しい選択肢です。

機器を乾燥した場所に施設する場合は漏電遮断器を省略できます。