問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
- 絶縁抵抗値 0.1[MΩ] ――― 接地抵抗値 50[Ω]
- 絶縁抵抗値 1[MΩ] ―――― 接地抵抗値 600[Ω]
- 絶縁抵抗値 0.15[MΩ] ――― 接地抵抗値 200[Ω]
- 絶縁抵抗値 0.4[MΩ] ――― 接地抵抗値 300[Ω]
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:×
2:×
3:×
4:○
問題文より電路電圧200Vということが分かります。
そのため、電圧300V以下の絶縁抵抗値が適用され、接地電圧150Vを超える場合は0.2MΩ以上必要となります。
また、電圧300V以下ですので、D種接地工事が当てはまります。
ただし、0.5秒以内に動作する漏電遮断機を施設する場合、接地抵抗値は500Ω以下となります。
問題文に「200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする」とありますので、これが適用されます。
以上のことを組み合わせると、絶縁抵抗値 0.2MΩ以上、接地抵抗値 500Ω以下になります。
よって、4が正解となります。
参考になった数57
この解説の修正を提案する
02
本問は、低圧電路の絶縁抵抗値と接地抵抗値の問題です。
三相誘導機は、300 V 以下であるため、低威圧電路の区分となります。そのため、接地の種類はD種接地です。また、対地電圧は 200 V です。なお、三相誘導機の電路には、0.1秒で動作する漏電遮断器が設置されています。
低圧電路の絶縁性能は、「電気技術基準を定める省令」第58条から、次のように規定されています。
使用電圧が、300 V以下で、対地電圧が150 V以下以外であれば、絶縁抵抗値は、0.2 MΩ以上です。
次にD種接地工事の接地抵抗値は、「電気技術基準を定める省令の解釈」第17条に、次のように規定されています。
D種接地工事の接地抵抗値は、100 Ω以下とする。ただし、地絡が生じた場合に0.5 秒以内に電路を自動的に遮断する装置を設置していれば、接地抵抗値は 500 Ω以下であることと、規定されています。
×
絶縁抵抗値は、0.2 MΩ以上に対し、0.1 MΩですので、不適切です。
×
絶縁抵抗値は、0.2 MΩ以上に対し、1 MΩですので、適切です。しかし、絶縁抵抗値は、500 MΩ以下に対して 600 MΩですので、不適切です。
×
絶縁抵抗値は、0.2 MΩ以上に対し、0.15 MΩですので、不適切です。
○
絶縁抵抗値は、0.2 MΩ以上に対し、0.4 MΩですので、適切です。
絶縁抵抗値は、500 MΩ以下に対して 300 MΩですので、適切です。
<参考>
「電気技術基準を定める省令」第58条と「電気技術基準を定める省令の解釈」第17条の規定を、ご紹介します。
【 「電気技術基準を定める省令」第58条(低圧の電路の絶縁性能)
――――――――――――――――――――――――――――――
電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値
――――――――――――――――――――――――――――――
300 V以下 対地電圧が150 V以下の場合 0.1 MΩ以上
対地電圧がその他の場合 0.2 MΩ以上
300 Vを超える
もの 0.4 MΩ以上
――――――――――――――――――――――――――― 】
【 「電技解釈」第17条 第4項(低圧機器の接地抵抗値)
―――――――――――――――――――――――――――――
使用電圧 接地抵抗値
―――――――――――――――――――――――――――
300 V 100 Ω 地絡を生じた場合に0.5秒以内に
以下 以下 当該電路を自動的に遮断する装置
を施設するときは、500Ω以下
―――――――――――――――――――――――――― 】
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電路の使用電圧が300V以下の絶縁抵抗値を暗記している。
◯D種接地工事の接地抵抗値の条件を暗記している。
・電路の使用電圧が300V以下の絶縁抵抗値は、
対地電圧150V以下なら0.1MΩ以上、それ以外は0.2MΩ以上です。
・D種接地工事の接地抵抗値の条件で、通常は接地抵抗は100Ω以下ですが
0.5秒以内に電路を遮断する装置がある場合に限り接地抵抗は500Ω以下になります。
問題の電路は、使用電圧が200Vで対地電圧200Vのため、その絶縁抵抗値は0.2Ω以上です。
またこの電路には0.5秒以内に動作する漏電遮断器が設置されているため、接地抵抗値は500Ω以下になります。
絶縁抵抗値が0.2Ω以下のため間違っています。
絶縁抵抗値は0.2Ω以上ですが、接地抵抗値が500Ωを超えているため間違っています。
絶縁抵抗値が0.2Ω以下のため間違っています。
絶縁抵抗値が0.2Ω以上で、かつ接地抵抗値も500Ω以下のため正しいです。
絶縁抵抗値の条件は電技省令第58条の表に記載されています。
接地抵抗値の条件は電技解釈第17条に記載されています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する