過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 配線図 問31

問題

このページは問題一覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
問題文の画像
   1 .
3
   2 .
4
   3 .
5
   4 .
6
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問31 )

この過去問の解説 (1件)

評価する
2
評価しない

1:×

2:○

3:×

4:×

13のジョイントボックス部分の複線図を描くと分かります。

イロハのスイッチからイロハの電灯への電路が該当の箇所です。

まず、イのスイッチからの電源線が1本と接地線が1本、計2本必要です。

続いて、ロのスイッチから電灯への電源線が1本必要です。

接地線はハの電灯からのものがロの電灯と共有になりますので、ロのスイッチからは無く、ハの電灯からのものが1本となります。

以上から合計で4本の線が必要となり、2が正解となります。

評価後のアイコン
付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
.
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。