過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 配線図 問31

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
問題文の画像
   1 .
3
   2 .
4
   3 .
5
   4 .
6
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問31 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

15

1:×

2:○

3:×

4:×

13のジョイントボックス部分の複線図を描くと分かります。

イロハのスイッチからイロハの電灯への電路が該当の箇所です。

まず、イのスイッチからの電源線が1本と接地線が1本、計2本必要です。

続いて、ロのスイッチから電灯への電源線が1本必要です。

接地線はハの電灯からのものがロの電灯と共有になりますので、ロのスイッチからは無く、ハの電灯からのものが1本となります。

以上から合計で4本の線が必要となり、2が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

この問題は出題科目「配線図」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯複線図を書き方を理解している。

複線図は下記の順で書いていきます。

1:電源からの接地側電線(白色電線)と電灯の器具やコンセントと接続する。

2:非接地側電線(黒色電線)をスイッチやコンセントと接続する。

3:電灯などの器具とスイッチを接続する。

上記の必要知識の手順で①を通る電線を接続していきます。

1:電灯分電盤L-2からくる電源の接地側電線が①を通って階段下の1階工場の電灯ハと接続し、①に電線が一本通ります。

2:電灯分電盤L-2からくる電源の非接地側電線が①を通って電灯イのスイッチと接続し、①に電線が一本通ります。

(電灯ロと電灯ハの非接地側電線は電灯イからの渡り線で接続するため①は通りません)

3:電灯イとそのスイッチを接続、電灯ロとそのスイッチを接続して、①に電線が2本通ります。

よって合計4本の電線が①を通っています。

選択肢1. 3

①を通る最小の電線は4本のため間違っています。

選択肢2. 4

①を通る最小の電線は4本のため正解です。

選択肢3. 5

①を通る最小の電線は4本のため間違っています。

選択肢4. 6

①を通る最小の電線は4本のため間違っています。

まとめ

非接地側電線を電源の電灯分電盤L-2から一番近いスイッチ(イ)と接続し、スイッチ(イ)から渡り線で他2つの電灯と非接地側電線を接続すると、使用する電線の数と引き回す電線の長さを最小に抑えることができます。

0

分電盤L-2のc から電源が ⑬ のジョイントボックスに入ります。

接地側をW、非接地側をBとします。

1) 電源のW配線は、蛍光灯「イ」と「ロ」の接地側に接続し、さらに、ジョイントボックスを出て、➀の配線の1つとして、階段下の蛍光灯「ハ」に向かい、「ハ」の接地側に接続します。

2) スイッチ「イ」と「ロ」の片側は、それぞれ ➀ の配線としてジョイントボックスに入り、それぞれの蛍光灯「イ」と「ロ」の負荷側に接続します。

3) スイッチ「イ」と「ロ」のもう片側の接点と、3路スイッチ「ハ」の0番は、渡り配線で接続し、ジョイントボックスから出た電源線Bと➀の配線の一つとして接続します。

以上から、ジョイントボックスから出てスイッチ群に行く配線➀の本数は、4本となります。

選択肢1. 3

×

誤りです。

選択肢2. 4

正解です。

選択肢3. 5

×

誤りです。

選択肢4. 6

×

誤りです。

まとめ

本問は複線図を描かなくても、本数は数えられますが、確実に蛍光灯3本が動作することを確認するためには、複線図が必要です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。