第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午後
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の電線(軟銅線)の最小太さと、接地抵抗の最大値との組合せで、正しいものは。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の電線(軟銅線)の最小太さと、接地抵抗の最大値との組合せで、正しいものは。
- 1.6mm 100Ω
- 1.6mm 500Ω
- 2.0mm 100Ω
- 2.0mm 600Ω
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:×
2:○
3:×
4:×
電路を辿っていくと、屋外からの引き込みが 3φ3W 200Vとあります。
これは、三相3線式/200V を示しています。使用電圧が300V以下となるため、D種接地工事が必要となります。
D種接地工事の場合、接地線の太さは1.6mm以上が必要となります。
また、問題文の注意書きより、漏電遮断器は定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用しているため、接地抵抗値は500Ω以下となります。
これらのことを組み合わせると、2が正解となります。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
⑧ の接地は、三相誘導電動機の接地です。三相誘導電動機の電源は、P-1分電盤の□b(一階工場)から出る電源で、200 V、30 Aの仕様です。
三相誘導電動機の仕様は、200 Vで1.5kW出力です。
三相誘導電動機の接地工事は、使用電圧が200 Vで300 V 以下なので、D種接地工事になり、接地抵抗値は100 Ω以下です。
しかし、問題文から、「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している」ため、「0.5秒以内に自動的に電路を遮断すれば接地抵抗は、500 Ω以下で良い」という規定から、接地抵抗値は、500 Ω以下です。
接地線の太さは、規定から軟銅線で1.6 mm以上となっています。
×
誤りです。
接地抵抗線の太さは正しいですが、接地抵抗値は500Ω以下ですので、誤りです。
○
正解です。解説どおりの値です。
×
誤りです。接地抵抗線の太さは1.6mm以上ありますが、最小太さを求めているため、誤りです。接地抵抗値も、誤りです。
×
誤りです。
接地抵抗線の太さは1.6mm以上ありますが、最小太さを求めているため、誤りです。接地抵抗値も、500 Ω以下ですので、600 Ωは誤りです。
問題22と問題26に接地線の太さと接地抵抗値の問題が出ていますので、本問は、それを思い出せば、すぐに解答できる問題です。
ただし、使用電圧が電動機には書いていないため、分電盤に戻って確認する必要があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和3年度下期 午後問題一覧
次の問題(問39)へ