第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午後
配線図 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑫で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑫で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:×
2:×
3:○
4:×
この問題は、12のジョイントボックス部分の複線図を描く必要があります。
ジョイントボックスに引き込まれている3路線にはいずれも傍記にCV 5.5-3Cと書かれています。これは5.5mm2の断面積の3芯のCVケーブルを使用することを示しています。
aからの電源線と2つのルームエアコンの3芯を接続します。3芯の線が全て接続されると線数3の接続点が3つできますので、断面積は5.5×3=16.5mm2となります。
リングスリーブは接続する電線が14mm2以上の場合、大を用いますので、大が3つとなります。
これらのことから、3が正解となります。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
⑫ のジョイントボックスでは、動力分電盤P-1 の□aから、三相3線の電源200 Vが供給されます。
ジョイントボックスでは、供給された3線は、下側にある開閉器を通してルームエアコンに接続されます。もう一方は、左側にある開閉器を通したルームエアコンに接続されます。
ジョイントボックス⑫では、2方向に分かれる3線がリングスリーブで接続され、三相3線式なので3箇所リングスリーブ接続が必要です。線の太さは、5.5 mm2 ですので、3線接続で16.5 mm2 になります。14 mm2 以上の接続は、「大」のリングスリーブを使用するため、3箇所、「大」のリングスリーブ接続が必要です。
×
誤りです。小のリングスリーブは使えません。
×
誤りです。中のリングスリーブは使えません。
○
正解です。
×
誤りです。小のリングスリーブは使えません。
リングスリーブは小、中、大とあり、電線の断面積合計が、8 mm2 以下は小、8 mm2 を超えて14 mm2 未満は中、14 mm2 以上は大のリングスリーブを使います。
参考になった数8