問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑫で示すジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1:×

2:×

3:○

4:×

この問題は、12のジョイントボックス部分の複線図を描く必要があります。

ジョイントボックスに引き込まれている3路線にはいずれも傍記にCV 5.5-3Cと書かれています。これは5.5mm2の断面積の3芯のCVケーブルを使用することを示しています。

aからの電源線と2つのルームエアコンの3芯を接続します。3芯の線が全て接続されると線数3の接続点が3つできますので、断面積は5.5×3=16.5mm2となります。

リングスリーブは接続する電線が14mm2以上の場合、大を用いますので、大が3つとなります。

これらのことから、3が正解となります。

参考になった数52

02

のジョイントボックスでは、動力分電盤P-1 の□aから、三相3線の電源200 Vが供給されます。

ジョイントボックスでは、供給された3線は、下側にある開閉器を通してルームエアコンに接続されます。もう一方は、左側にある開閉器を通したルームエアコンに接続されます。

ジョイントボックスでは、2方向に分かれる3線がリングスリーブで接続され、三相3線式なので3箇所リングスリーブ接続が必要です。線の太さは、5.5 mm2 ですので、3線接続で16.5 mm2 になります。14 mm2 以上の接続は、「大」のリングスリーブを使用するため、3箇所、「大」のリングスリーブ接続が必要です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

×

誤りです。小のリングスリーブは使えません。

選択肢2. 解答選択肢の画像

×

誤りです。中のリングスリーブは使えません。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

×

誤りです。小のリングスリーブは使えません。

まとめ

リングスリーブは小、中、大とあり、電線の断面積合計が、8 mm2 以下は小、8 mm2 を超えて14 mm2 未満は中、14 mm2 以上は大のリングスリーブを使います。