第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午後
配線図 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示す部分に使用するトラフは。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示す部分に使用するトラフは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:×
写真の材料はケーブル標識シートです。
よって、誤った選択肢です。
2:○
写真の材料はコンクリートトラフです。
よって、正しい選択肢です。
3:×
写真の材料は波付き硬質ポリエチレン管(FEP管)です。
よって、誤った選択肢です。
4:×
写真の材料はCVケーブルです。
よって、誤った選択肢です。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
配線を地中埋設で施工する方法には、管路式、直接埋設式などがあります。
図面では、直接埋設式で施設し、トラフ を使って地中埋設工事をするように指示されています。
なお、配線は、200 Vで低圧配線です。
誤りです。
写真は、標識ですので、埋設物があることを表示しますが、高圧か特別高圧配線のときに設置します。
正しいです。
写真は、コンクリートトラフです。
誤りです。
ケーブル埋設用のFEP管で、管路式の場合に使用します。
図面ではFEPの指示がないため使用しません。
誤りです。
ケーブルを直接埋設するときに使用します。
埋設場所は工場の駐車場であるため、大型のトラックなどが出入りし、重量物の圧力を受ける恐れがあるため、ケーブル単体の埋設の上に、防護物で覆う必要があります。
地中埋設の方法については、「電技解釈第120条(地中電線路の施設)」に規定があります。
なお、トラフによる埋設でも、埋設の深さなどに規定があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和3年度下期 午後問題一覧
次の問題(問48)へ