過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 配線図 問48

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑱で示す図記号の機器は。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問48 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

16

1:○

2:×

3:×

4:×

図記号が示す機器はコンデンサです。

回路図での記号と同じ記号になります。

写真の機器の表示にコンデンサの容量であるμFの単位が記載されているものを選びます。

よって、1が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

の図記号は、進相コンデンサです。

進相コンデンサは、電動機の力率改善のために、三相誘導電動機と並列に、開閉器の負荷側端子と接続します。

選択肢1.

正解です。写真は、進相コンデンサです。表示に40μFと書かれているので、コンデンサ関連機器と分かります。

選択肢2.

×

誤りです。写真は、ネオン変圧器です。15のように二次側電圧(kV)の表示があります。

選択肢3.

×

誤りです。写真は、配線用遮断器(単相3線式100/200V)です。

選択肢4.

×

誤りです。写真は、電磁開閉器です。⑱ の手前に □+S の図記号の部分です。

まとめ

本問題は、三相誘導電動機は、力率を改善するために、コンデンサ(進相コンデンサという正式名称が不明でも)が必要であることを知っていれば、解答できる問題です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。