過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和3年度下期 午後 配線図 問49

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】
1.  屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)、動力回路は600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)を用いたケーブル工事である。
2.  屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.  漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間が0.1秒以内のものを使用している。
4.  選択肢(答え)の写真にあるコンセントは、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.  ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6.  3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑲で示す部分を金属管工事で行う場合、管の支持に用いる材料は。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午後 配線図 問49 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

21

1:×

写真の材料は、ねじなしボックスコネクタです。

ねじなし電線管をボックスに接続するための材料ですので、金属管の支持には使用しません。

よって、誤った選択肢です。

2:○

写真の材料は鋼帯支持金具(パイラック)です。

造営材などに金属管を指示するために使用します。

正しい選択肢です。

3:×

写真の材料はユニバーサルエルボです。

露出配管工事の90°屈曲部の配管接続に用いるための材料ですので、金属管の支持には使用しません。

よって、誤った選択肢です。

4:×

写真の材料は、ねじなしカップリングです。

ねじなし電線管同士の接続に用いるための材料ですので、金属管の支持には使用しません。

よって、誤った選択肢です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

は外径31mmのネジなし電線管で、中には三相電源用のIV線が3本通って、電熱器制御盤まで行きます。

この構成は、P-1電源盤の e から、三相3線式の200 V電源線が露出配線で のボックスまで行き、ボックス内で三相3線式電源線を、IV線で3本に接続します。

ボックスに接続したネジなし管用のボックスコネクタから、ネジなし電線管(E19)が出て、電熱器制御盤まで通します。

ネジなし電線管は露出配管なので、工場の天井近くの鉄骨近くを通して制御盤まで来るものと想定できます。そのため、電線管を支持する必要があり、電線管用支持金具(パイラック)で、鉄骨と管の間に挟んで電線管を支持します。

選択肢1.

×

電線管を支持する材料は誤りです。

写真は、ネジなし管用ボックスコネクタで、ボックスからネジなし電線管を接続する材料です。

選択肢2.

電線管を支持する材料です。

選択肢3.

×

電線管を支持する材料は誤りです。

写真は、ユニバーサルで、電線管の屈曲部分に使用する材料です。高い所にある電線管を下向きにするときに使う可能性があります。

選択肢4.

×

電線管を支持する材料は誤りです。

写真はネジなし管用カップリングで、ネジなし管通しをつなぎます。ボックスから電熱器までの距離があれば、カップリングを使用することになります。

まとめ

図面は平面図しか表していないため、横から見た図がないと、立体的に図面を解釈できません。解説も、立体的に想像しています。したがって、支持金具がどこでどのように使われるか分からず、支持金具ということだけで、選定しています。