過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度上期 午前 一般問題 問21

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものは。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問21 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

23

正解は4です。

電線管と配線の記号は以下になります。

・電線管の種類

無印…厚鋼電線管

E…ねじなし電線管

VE…硬質塩化ビニル電線管

PF…合成樹脂可とう電線管

F2…2種金属可とう電線管

・配線図の記号

実線…天井隠ぺい

破線…床隠ぺい

点線…露出配線

1点鎖線…地中隠ぺい

1は正しくは(19)で実線です。

2は正しくは(VE16)で点線です。

3は正しくは(PF16)です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は 4 . IV1.6(F2 17) 2種金属製可とう電線管で露出配線 です。

●電線管の表記

1 . 厚鋼電線管は偶数で表示されます。Eはねじなし電線管の表記です。

※薄鋼電線管は奇数表示

2 . 硬質塩化ビニル電線管(VE管)は、(VE16)と表記されます。

3 .合成樹脂製可とう電線管(PF管)は、(PF16)と表記されます。

●配線図記号

・天井隠ぺい配線:実線

・床隠ぺい配線 :破線

・露出配線   :点線

・地中配線   :一点鎖線

1

答えは(4)「IV1.6(F2 17)2 種金属製可とう電線管で露出配線。」です。

1)(E19)→(19)が正しいです。

2)(PF16)→(VE16)が正しいです。

3)(16)→(PF16)が正しいです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。