第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
一般問題 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 一般問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
コイルに100V、50Hzの交流電圧を加えたら6Aの電流が流れた。このコイルに100V、60Hzの交流電圧を加えたときに流れる電流[A]は。
ただし、コイルの抵抗は無視できるものとする。
ただし、コイルの抵抗は無視できるものとする。
- 4
- 5
- 6
- 7
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は 2 の 5[A]です。
普通に計算すると、XL=2πfLであり、100V,6A ということなので、
この値が100/6になります。
f=50[Hz]を代入するとL=1/(6π)になりますので、
Af=60=100/(2π×60×1/(6π))=5[A]になります。
ただ、今回の場合、電圧とコイルのインダクタンスL、πは共通ですので、
電流と周波数の2桁目が入れ替わっただけと考えることもできます。
(6×50=5×60)
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
正解は 2 の 5[A]です。
誘導性リアクタンスを求める公式 XL=2π f L を思い出してください。
100[V]、50[Hz]の電源を接続したときに6[A]の電流が流れたとあるので、
XL=V/ I より、XL=100/6=50/3[Ω]となります。
誘導性リアクタンスの値が分数のままですが、このまま計算を進めます。
XL=2π f L =50/3( f=50) より、インダクタンス L を求めます。
2π × 50× L =50/3
100π × L =50/3
L =(50/3)× ( 1/ 100π )
=1/ 6π
次に、f =60[Hz]の場合を求めます。
XL=2π f L =2π × 60× 1/ 6π
=120π / 6π
=20[Ω]
I =V / R より、
I =100/ 20
=5[A]
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
周波数50<Hz>の時の誘導性リアクタンスは次のようになります。
XL=V/I
=100/6
周波数60<Hz>の時の誘導性リアクタンスはXL=2πfLの公式を使い求めます。
(2π×60L )÷(2π×50L)=6/5
=(100/60)×(6/5)
=20<Ω>
オームの法則を使い電流を求めます。
I=V/Ω
=100/20
=5<A>
正解です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
04
50Hz時
コイルの誘導性リアクタンスを、XL50 [Ω]とし、コイルのインダクタンスを L [H]とします。回路には、コイルしかないため、回路のインピーダンス=コイルのリアクタンスとなります。
50 Hz のときのコイルのリアクタンス XL50 [Ω]は、オームの法則から、
XL50 [Ω] = V/I =100 [V]/6 [A] = 100/6 [Ω]
となります。
コイルのリアクタンスは、周波数とインダクタンスを用いて、
XL50 [Ω] = 2π×50 [Hz]×L [H] …… ➀
と表されます。この式から、コイルのインダクタンスを求めると、
L [H] = XL50 [Ω] ÷ (2π×50 [Hz])
= 100/6 [Ω] ÷ (2π×50 [Hz])
となります。
60 Hz時
コイルのリアクタンス XL60 [Ω]は、式 ➀ を利用すれば、
XL60 [Ω] = 2π× 60 [Hz] × L [H]
= (2π × 60 [Hz]) × (100/6 [Ω] ÷ (2π× 50 [Hz]))
= (6/5 × 100/6) [Ω]
= 20 [Ω]
となります。
60 Hzのときのコイルに流れる電流 I [A]は、
I [A] = 100 [V] ÷ XL60 [Ω]
= 100 [V] ÷ 20 [Ω]
= 5 [A]
となります。
×
誤りです。
○
正解です。
×
誤りです。
×
誤りです。
<補足>
今回の解説の計算は、すべてを代数に置き換えて、代数方程式の形で、解説を作成しましたが、数学的に得意な方は、こちらの方が、やりやすいかと思います。
しかし、今回の解説のように数値を入れて、代数の数を減らす方法とすると、計算が混乱するデメリットがあります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和4年度上期 午後問題一覧
次の問題(問5)へ