第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
配線図 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の小勢力回路で使用できる電圧の最大値[V]は。
問題文の画像
  • 24
  • 30
  • 40
  • 60

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

小型変圧器 Ⓣ 二次側の小勢力回路で使用できる電圧は、最大60[V]と定まっています。

参考になった数22

02

小勢力回路で使用できる電圧の最大値は60[V]なので正解は4です。

玄関のチャイムや警報のベルを取り付ける際に利用します。

参考になった数9

03

の電路を見ると、分電盤a から 電源 100 V がジョイントボックス経由でトランスに入り、トランスから、チャイムと玄関の押しボタンに接続されています。

問題文で、 は小勢力回路ですので、絶縁トランスで 60 V 以下となって、チャイムに供給されています。

したがって、小勢力回路で使用できる電圧の最大値は、60 [V] です。

選択肢1. 24

×

電圧の最大値ではありません。

選択肢2. 30

×

電圧の最大値ではありません。

選択肢3. 40

×

電圧の最大値ではありません。

選択肢4. 60

電圧の最大値です。

参考になった数8