第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
配線図 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 配線図 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図で、使用されていないコンセントは。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図で、使用されていないコンセントは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
コンセントには、100Vと200V、15Aと20A、接地極有り無し、接地端子有り無し、コンセントの数(2個か1個)などで、コンセントの図記号と表示文字が変わります。
○
使用があります。コンセントは100V、15A、接地極付き、2個数のコンセントです。台所側の廊下に 2E と表記されたコンセントがあり、電源100Vから来ています。
×
使用がありません。コンセントは200Vで15Aの接地極付きです。200V電源は、分電盤k からルームエアコン用に来ています。和室と寝室の近くにありますが、20AとEが表記されているため、接地極はありますが、15A ではありません。
他のl ,m の200V電源には、コンセントがありません。
○
使用があります。コンセントは、100V、15A、接地極付き、接地端子有りの2個数のコンセントです。洗面所に2EETと表記されたコンセントがあり、電源は分電盤eからの100Vです。
○
使用があります。和室と車庫に、100V、15Aのコンセントがあります。電源は、分電盤hとjからで100Vです。
図面の問題が20問ありますが、問題のたびに図面を見ますが、コンセントが目に入っても、特に気にせず問題を進めます。このときに珍しい仕様のコンセントを記憶しておけば、本問は楽に解答できます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
図記号は、多種あります。間違わないようにしっかり覚えましょう。
2Eの記号のコンセントです。台所で使用されています。
250V Eの記号にコンセントです。居間あるのは、20A250V Eなので別物です。使用されていません。
EETの記号にコンセントです。換気扇の近くで使用されています。
一般的なコンセントです。使われています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
コンセントの種類についての設問です。
使用されています。2口コンセントで、接地極付きのコンセントです。コンセントの配線図記号に2Eの文字が傍記されている箇所で使用されます。台所で使用されています。
使用されていません。写真は15A 200Vの接地極付き一口コンセントで、コンセントの配線図記号に250V Eの傍記があるものが配線図内にはありません。
類似のものに、20A250V Eの傍記があるコンセントが居間に有りますが、20Aのコンセントなので別のものです。
使用されています。一口型の接地極付き接地端子付きコンセントです。コンセントの配線図記号にEETの傍記がある箇所でこちらが使用されます。台所で使用されています。
使用されています。一口コンセントです。コンセントの配線図記号のみで傍記が無い箇所にこちらが使用されます。和室に使用されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和4年度下期 午前問題一覧
次の問題(問19)へ