低圧屋内配線工事(臨時配線工事の場合を除く)で、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として、適切なものは。
   1 .
接触防護措置を施した場所で、造営材の側面に沿って垂直に取り付け、その支持点間の距離を8mとした。
   2 .
金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。
   3 .
建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。
   4 .
丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の8倍にして曲げた。
( 第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 一般問題 問20 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

11

 この問題は暗記問題となります。 

選択肢1. 接触防護措置を施した場所で、造営材の側面に沿って垂直に取り付け、その支持点間の距離を8mとした。

 垂直の場合、支持点間の距離は6m以下にしなくてはいけませんので不適切となります。

選択肢2. 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。

 弱電流電線に触れてはいけないので不適切となります。 

選択肢3. 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。

 直接埋設ではなくCD管を用いる必要がある為、不適切となります。 

選択肢4. 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の8倍にして曲げた。

 6倍以上であれば適切であるところ、8倍で適切である為、正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

工事方法に関する問題です。

選択肢1. 接触防護措置を施した場所で、造営材の側面に沿って垂直に取り付け、その支持点間の距離を8mとした。

不正解です。

垂直取付の場合、支持点間の距離は6m以下にしなければいけません。

選択肢2. 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。

不正解です。

電話用弱電流電線と電力用電線は触れてはいけません。

選択肢3. 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。

不正解です。

コンクリート壁に直接埋設することはできません。

選択肢4. 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の8倍にして曲げた。

正解です。

外径の6倍以上であれば適切です。

まとめ

数値に関して暗記が必要です。

1

この問題の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルとはVVFケーブルの事を指します。また(臨時配線工事の場合を除く)という部分にも注意して各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 接触防護措置を施した場所で、造営材の側面に沿って垂直に取り付け、その支持点間の距離を8mとした。

接触防護措置とは設備に人が接触しないよう金属管等に収める防護措置の事を言います。造営材の側面に沿って垂直に取り付ける場合距離は6mとなります。なので本肢は不適切です。

選択肢2. 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルと電話用弱電流電線を同一の合成樹脂管に収めてしまうと誘導によるノイズ等が発生しやすくなるため禁止されています。なので本肢は不適切です。

選択肢3. 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。

臨時配線工事の場合であれば建物のコンクリート壁の中に直接埋設する事は可能です。ただこの問題では(臨時配線工事の場合を除く)となっているので直接埋設することはできません。なので本肢は不適切です。

選択肢4. 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の8倍にして曲げた。

規程通りなので適切です。

まとめ

答えを丸暗記するのではなく、問題をよく読んで理解を深めることが重要となります。次回以降の試験では形を変えてくることも大いにあるので気を付けましょう。