第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午前
一般問題 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 一般問題 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
  • 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
  • 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

絶縁抵抗測定の基準に関する問題です。ポイントは使用電圧と対地電圧の区別が理解できているかになります。

基準値は以下です。

 ・使用電圧300V以下で対地電圧が150V以下の場合は0.1MΩ

 ・使用電圧300V以下で上記以外の場合は0.2MΩ

 ・使用電圧300Vを超える場合は0.4MΩ

こちらを踏まえたうえで各選択肢を見ていきます。

 

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗0.16MΩとあります。基準値からいうと絶縁抵抗は0.1MΩ以上あれば問題ありません。なのでこの選択肢は適切です。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

使用電圧200V(対地電圧200V)とあるので、基準値から言うと0.2MΩ以上なければいけません。問題の絶縁抵抗値は0.18MΩとなっているからこの選択肢は不適切です。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

使用電圧100V、絶縁抵抗0.12MΩとあります。基準値からいうと絶縁抵抗は0.1MΩ以上あれば問題ありません。なのでこの選択肢は適切です。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

単相2線式の使用電圧100V屋内配線なので対地電圧も150V以下になるので、0.1MΩ以上あれば問題ありません。なのでこの選択肢は適切です。

まとめ

絶縁抵抗は電気工事士には必需の知識なので毎回出題されます。なので基準値は必ず覚えなければなりませんが、数値だけを丸暗記するのではなく、理屈を覚えておくと将来的に役に立つと思いますので頑張ってください。

参考になった数22

02

電気設備技術基準58条では、電路の使用電圧区分により、絶縁抵抗値が定められています。

使用電圧300V以下の対地電圧150V以下:0.1 MΩ以上

使用電圧300V以下の対地電圧150V超過:0.2 MΩ以上

使用電圧300V超過:0.4 MΩ

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

不正解です。

対地電圧100Vなので適合しています。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

正解です。

対地電圧が200Vだと絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要になります。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

不正解です。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

不正解です。

まとめ

単相3線式の場合は対地の考え方についても覚えておきましょう。

参考になった数3

03

絶縁抵抗は使用電圧が300Vと対地電圧が150Vが基準となることを覚えましょう。

・使用電圧が300Vを超えると0.4MΩ以上

・使用電圧が300V以下で対地電圧が150Vを超えると0.2MΩ以上

・使用電圧が300V以下で対地電圧150V以下だとと0.1MΩ以上

となります。

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

上記より正しい選択肢です。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

0.2MΩ以下になるため、誤った選択肢となります。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

上記より正しい選択肢です。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

上記より正しい選択肢です。

参考になった数1