第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 一般問題 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

単相交流電源から負荷に至る回路において、電圧計、電流計、電力計の結線方法として、正しいものは。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電圧計は負荷に対して並列、電流計は負荷に対して直列に接続します。

電力計は一つの計器に電圧と電流を測定するので、

電流計に直列、電圧計に並列になるように接続します。

選択肢1. 解答選択肢の画像

不正解です。

電流計と電力計が並列になっています。

選択肢2. 解答選択肢の画像

不正解です。

電流計が負荷に対して並列になっています。

選択肢3. 解答選択肢の画像

不正解です。

電圧計が負荷に対して直列になっています。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正解です。

まとめ

電圧計、電流計、電力計はどのような原理で測定しているか覚えておきましょう。

参考になった数8

02

電圧計及び電流計の接続方法に関する問題。

電圧計は負荷に対して並列接続とし、電流計は負荷に対して直列接続します。

また電力計は負荷に対して直列かつ並列に接続するため、これらを踏まえて選択する必要があります。

 

 

選択肢1. 解答選択肢の画像

電力計の接続方法が誤っています。

この方法だと電力計と電流計が並列になってしまい、正確に測定できません。

選択肢2. 解答選択肢の画像

電流計がショート(短絡状態)を形成し計器に大電流が流れて故障の恐れがあるため、電流計は負荷に対して並列に接続してはなりません。

選択肢3. 解答選択肢の画像

電流計がショート(短絡状態)を形成し計器に大電流が流れて故障の恐れがあるため、電流計は負荷に対して並列に接続してはなりません。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正しい接続方法です。

参考になった数2

03

電圧計はV、電流計はA、電力計はWです。

各測定計の結線は次のようになります。

・電圧計Vは電圧を測定したい負荷と並列に接続します。

・電流計Aは電流を測定したい負荷と直列に接続します。

・電力計Wは電力の計算式P=電圧V×電流Iより二つの要素が必要なため電圧計と電流計、さらに測定したい負荷とも接続します。

それぞれの各選択肢を見ていきます。

選択肢1. 解答選択肢の画像

電圧計は負荷と並列に接続されていますが、電流計は電力計と並列接続となっているため不適切です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

電圧計は負荷と並列に接続されていますが、電流計は負荷と並列接続となっているため不適切です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

電圧計は負荷と直列に接続され、電流計は負荷と並列接続となっているため不適切です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

電圧計は負荷と並列に接続され、電流計は負荷と直列接続となっており、電力計も正しい結線方法であるため、この本肢は適切です。

まとめ

かなりの頻度で出題されるので、まずは基本的な回路の形から覚える事をお薦めいたします。年度によっては回路の形を変えてくる事もあるので注意してください。